Er is in elk geval één toepassing waar je zeker een scheidingstrafo nodig hebt: als je gaat werken en meten aan de primaire zijde van een schakelende voeding, of aan een "U" (AC/DC) radio of TV. Want als je de aarde van je scope aansluit, maak je sluiting en vliegen de veiligheden eruit en gaan de gelijkrichters stuk. En je scope misschien.
Wat Bert zegt over gevaar met scheidingstrafo's door het ontbreken van een aardlekschakelaar, is natuurlijk waar.
Daar komt bij dat de potentiaal van de secundaire t.o.v. aarde onbepaald is. Beide geleiders zouden op kilovolts boven aarde kunnen zitten. Uiterst onwaarschijnlijk (resonantie in een netfilter?) maar niets voorkomt het.
Als je de circuits (verdeeldozen etc) achter de trafo beschouwt als installatie en de voorschriften volgt, moet je volgens mij achter de trafo één aansluiting nul maken en aan aarde leggen. (Niet in het geval van die schakelende voeding etc, want daar verbind je de massa van de primaire kant van de voeding met de aarde van je scope zodat, als er een bruggelijkrichter in zit, de beide aansluitingen van de secundaire 50x per seconde schakelen tussen nul (nou ja min 0,6-1,5) V en plus tot een piek van 324V). Dan moet je ook achter de trafo beveiligen met een ALS plus automaat, dan is het zo te zien even veilig als zonder trafo. En je bent van je selectiviteitsprobleem m.b.t. de ALS af.
Wat Bert zegt over gevaar met scheidingstrafo's door het ontbreken van een aardlekschakelaar, is natuurlijk waar.
Daar komt bij dat de potentiaal van de secundaire t.o.v. aarde onbepaald is. Beide geleiders zouden op kilovolts boven aarde kunnen zitten. Uiterst onwaarschijnlijk (resonantie in een netfilter?) maar niets voorkomt het.
Als je de circuits (verdeeldozen etc) achter de trafo beschouwt als installatie en de voorschriften volgt, moet je volgens mij achter de trafo één aansluiting nul maken en aan aarde leggen. (Niet in het geval van die schakelende voeding etc, want daar verbind je de massa van de primaire kant van de voeding met de aarde van je scope zodat, als er een bruggelijkrichter in zit, de beide aansluitingen van de secundaire 50x per seconde schakelen tussen nul (nou ja min 0,6-1,5) V en plus tot een piek van 324V). Dan moet je ook achter de trafo beveiligen met een ALS plus automaat, dan is het zo te zien even veilig als zonder trafo. En je bent van je selectiviteitsprobleem m.b.t. de ALS af.