Beste kenners hier,
Ik zie in mijn repair cafes wel eens snoerdimmers voorbij komen, waar ik niet zo goed raad mee weet. Daarom heb ik mijn eigen defecte Relco RT 81 A eens bekeken; de zekering is goed (en er zit verder verrassend weinig in).
Zijn er vaak voorkomende storingen/zwakke plekken bekend van dimmers?
Dirk
Dag Dirk,
Die dimmers hebben nog steeds een gloeiende hekel aan ledlampen.
Af en toe zie ik nog wel eens een gesneuvelde langskomen.
Als je al overschakelt op led vervang dan meteen de dimmer door een geschikt exemplaar voor die lage vermogens. In een grijs verleden heb ik daar al eens aandacht aan besteed:
https://repaircafe-forum.org/nederlands/index.php?topic=442.msg1037#msg1037
Hartelijke groet, Henk
Dankjewel Henk.
Ik neem goede nota van je genoemde combinatie LED en dimmer.
Mijn eigen dimmer was gebruikt voor een halogeenlamp en heeft 'spontaan' de geest gegeven zonder dat daar een LED aan te pas kwam. Ik zal de dimmer eens helemaal binnenstebuiten keren (meten).
Vriendelijke groeten van
Dirk
Hoi Dirk,
Vaker gezien bij dimmers:
- draden die losgeraakt of afgebroken zijn
- spoelen waarvan de draden zijn afgebroken
- afgebroken potmeters
- slechte soldeerverbindingen
- defecte zekeringen en triacs
Er zal vast ook wel eens een condensator stukgaan, al heb ik dat zelf nog niet meegemaakt.
Groet,
Hans