P.A.T.
Een van de voorwaarden is veilig werken.
Voor de RC,s heb ik een schakeling ontworpen die veilig werken verhoogt.
Het gaat over een centraal schakelgedeelte waarop zoveel stekkerdozen aangesloten kunnen worden als er Perilex WC dozen op het centrale deel is gemonteerd.
In het centrale deel zitten Inschakeldrukknop, Beveiliging , In bedrijf lamp, Noodstop, Nulspanningsbeveiliging, Perilex WC dozen, elektra volgens schema.
In de stekkerdozen is de aan/uit schakelaar vervangen door een Noodstop.
Als alles veilig is kan alleen de daarvoor verantwoordelijke inschakelen.
Er kunnen zoveel Perilex geplaatst worden als gewenst is .
De snoeren kunnen zo lang zijn als gewenst is.
Wie meer uitleg wenst of meedenkt van harte welkom.
Met dit bericht wil ik een paar opmerkingen maken
Omdat deze schakeling bedoeld is voor andere medegebruikers en een veilgheids risco wil afdekken maakt dat niet ieder ontwerp voldoet.
Op het eerste gezicht werkt de schakeling maar wanneer een draad van de noodstop onderbroken raakt kan er niet meer gestopt of spanningsloos worden gezet.
het nooddrukcircuit wordt niet bewaakt
Voor noodcircuit worden speciale noodrelais gebruikt de schakelingen voor een noodstop worden dubbel uitgevoerd de noodstop is dan geen maak contact maar een breekcontact.
Net zoals Andre ook al stelde, zou ik voor de noodstop knoppen verbreekkontacten gebruiken en deze in serie zetten in de spoelaansluiting van relais 1
En het relais 2 verwijderen.