Datalogger, registratie wanneer en hoe lang componenten onder spanning staan

Gestart door Bert, 04 april, 2020, 17:48:39

Vorige topic - Volgende topic

Bert

Datalogger, registratie wanneer en hoe lang componenten onder spanning staan




Naar aanleiding van vragen, die er gesteld werden bij storingen, werd mij duidelijk dat er behoefte is om bepaalde processen te kunnen bewaken.

Bijvoorbeeld: Hoe lang staat het verwarmingselement ingeschakeld of staat hij wel ingeschakeld?
Werkt er 1 element, of doen ze het samen?
Of wanneer draait de compressor van wasdroger, vrieskast of koelkast?

Wanneer en hoe lang draait de koelventilator van compressor?

Of wordt verwarmingselement, compressor of ventilator wel aangestuurd door de elektronica?

En hoe is nog het rendement  van de compressor van een vriezer of wasdroger?

Hoeveel tijd draait hij en hoeveel tijd staat hij stil?

Dat kan een indicatie zijn voor slijtage van de compressor, die zorgt dat de elektriciteitsrekening enorm stijgt, zonder dat je het merkt. 

Ja, natuurlijk zijn daar dure dataloggers voor.

Maar het kan ook veel goedkoper.

Zo heb ik een ontwerp gemaakt met een paar goedkope onderdelen, die uitstekend deze taak voor ons kan vervullen.



Modificatie 12-03-20: Over het maakkontact van het klokrelais nog een drukknopje geplaatst, om de secondenwijzer op nul te kunnen stellen

Een relais  met dubbele omschakelcontacten wordt aangesloten op de te bewaken bron van compressor of verwarmingselement en het relais schakelt de voeding van het elektrisch uurwerkje, dat gaat lopen en de ingeschakelde tijdsduur aangeeft.

Noteer handmatig tijdstip van begin en einde van de meting. En vergelijk dit met de stand van het klokje.

Maar ook is het vaak interessant, dat je weet wanneer dit proces aanvangt, en ook wanneer het weer stopt.

Daarom is er dan ook een afschakelbaar audio alarm in het ontwerp mee genomen.
Deze gaat piepen, als de status aan-, of uit- verandert.

Dat accepteer je, door de schakelaar om te zetten  en zal het alarm weer wachten,  tot de status wederom verandert.

Het afschakelen van de audio met schakelaar S1 is er speciaal voor gemaakt, dat bij langzame processen, zoals dat van het ontdooi systeem  van een No-frost vriezer, de nachtrust niet verstoord wordt.

Tevens zijn er twee stekkerbussen naar buiten gebracht waar je een schakeling (die niet onder spanning staat) mee door kunt "piepen".

Het relais is in een voetje gemonteerd, zodat de relais snel gewisseld kunnen met de juiste spoel voor de te bewaken spanning.

Gebruiksaanwijzing:

Zet het relais met de juiste spoelspanning in het relais blok
sluit de contactbussen van de achterzijde aan op het te meten object.
Zet de klok op 00:00:00
Zet de schakelaar S1 op audio aan
Zet de schakelaar S2 op accept uit
Noteer de starttijd en eindtijd van de meting op een papiertje
Start het te meten apparaat
Zodra het element onder spanning komt gaat de zoemer piepen. De klok gaat lopen
Accepteer dit door de schakelaar accept te schakelen.
Zodra de te meten spanning op het element wegvalt zal wederom het alarm klinken en moet geaccepteerd worden.
De klok zal stoppen.

Het rekenen gaat het makkelijkst in minuten.

(Kloktijd in minuten / Meettijd in minuten) X 100% = percentage aangeschakelde tijd van element

De pieperaansluiting kan altijd gebruikt worden om circuits of componenten door te meten. Stand schakelaar S2 op accept uit
Groetjes,


Bert