Aardlekautomaat

Gestart door Peter Rommens, 06 december, 2022, 22:43:06

Vorige topic - Volgende topic

Peter Rommens

In onze Repair Cafés (4 locaties) gebruiken we een geaarde verdeeldoos. Als beveiliging zit er voor de stopcontacten een aardlekautomaat. Nu is al een paar keer gebleken dat de overspanningsbeveiliging van het gebouw er sneller uitspringt dan onze beveiliging. Dat is storend.

Ons vermoeden is dat we dus een aardlekautomaat met een A in plaats van B karakteristiek nodig hebben. Deze zijn echter lastig verkrijgbaar en vooral prijzig. We zijn ook niet zeker of dit werkt.

Welke beveiliging gebruiken jullie buiten de schakelkast van de locatie?

Een dubbel gescheiden circuit is natuurlijk een oplossing. Dit is echter een forse investering.

groeten Peter Rommens
Coördinator SAZ Repair Café Zuidplas

Bert

Beste Peter,
Met overspanningsbeveiliging zal je waarschijnlijk de aardlekschakelaar (ALS) in de groepenkast van het gebouw bedoelen.

Door een extra ALS in jullie tafel voeding op te nemen, creëer je wel extra veiligheid.

Maar geen selectiviteit.

In de groepenkast worden meerdere groepen (tot maximaal 4) beveiligd door één ALS.

Dus deze heeft een som van 4 lekstromen, terwijl de lekstroom in jouw tafel altijd kleiner of gelijk zal zijn, aan de lekstroom in de groepenkast.
Want heel veel apparatuur heeft in zijn voeding een ontstoringsfilter zitten, wat lekstromen genereert.

De aanspreekdrempel van een ALS is theoretisch 30 mA, maar is geen keihard gegeven of eis. Dat kan dus tussen de 15 en 30 mA zijn.

Dus is het maar de vraag, welke ALS als eerste zal gaan.

Daarom is het erg belangrijk, dat je als medewerker van het Repaircafé een sleutel van de meterkast tot je beschikking hebt.(Praktijkervaring)

Het is niet voor niets, dat de fabrikant op elke ALS aangeeft, dat hij maandelijks getest moet worden.

Want als dat niet regelmatig gebeurt, is het niet gegarandeerd dat de ALS goed werkt, als het nodig is.

Dus is het prima, dat je in jouw keten er twee hebt en er dus een veel grotere kans is dat er 1 ALS reageert.

Zie voor verdere info

Aardlekschakelaar Wikipedia


Bescherming tegen aardfouten met aardlekschakelaars ABB

Montage- en bedieningshandleiding ABB
Groetjes,


Bert