#1
Zit er in de lasdoos ook een trekontlasting voor het snoer?
Dan is het mogelijk om bv met een schroevendraaier bij elektrische delen te komen .
En let op, wijzigingen aan apparatuur, die jezelf doorvoert, ben je zelf verantwoordelijk voor.
#2
Met dit bericht wil ik een paar opmerkingen maken

Omdat deze schakeling bedoeld is voor andere medegebruikers en een veilgheids risco wil afdekken maakt dat niet ieder ontwerp voldoet.

Op het eerste gezicht werkt de schakeling maar wanneer een draad van de noodstop onderbroken raakt kan er niet meer gestopt of spanningsloos worden gezet.

het nooddrukcircuit wordt niet bewaakt

Voor noodcircuit worden speciale noodrelais gebruikt de schakelingen voor een noodstop worden dubbel uitgevoerd de noodstop is dan geen maak contact maar een breekcontact.