Auteur Topic: Veilig werken volgens NEN3140  (gelezen 2164 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Repiet

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 22
    • Bekijk profiel
Veilig werken volgens NEN3140
« Gepost op: 01 maart, 2016, 19:23:08 »
P.A.T.
Een van de voorwaarden is veilig werken.
Voor de RC,s heb ik een schakeling ontworpen die veilig werken verhoogt.

Het gaat over een centraal schakelgedeelte waarop zoveel stekkerdozen aangesloten kunnen worden als er Perilex WC dozen op het centrale deel is gemonteerd.

In het centrale deel zitten   Inschakeldrukknop, Beveiliging , In bedrijf lamp, Noodstop, Nulspanningsbeveiliging, Perilex WC dozen, elektra volgens schema.
In de stekkerdozen is de aan/uit schakelaar vervangen door een Noodstop.

Als alles veilig is kan alleen de daarvoor verantwoordelijke inschakelen.

Er kunnen zoveel Perilex  geplaatst worden als gewenst is .
De snoeren  kunnen zo lang zijn als gewenst is.

Wie meer uitleg wenst of meedenkt  van harte welkom.


Andre

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 2
    • Bekijk profiel
Re: Veilig werken volgens NEN3140
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari, 2018, 14:16:46 »
Met dit bericht wil ik een paar opmerkingen maken

Omdat deze schakeling bedoeld is voor andere medegebruikers en een veilgheids risco wil afdekken maakt dat niet ieder ontwerp voldoet.

Op het eerste gezicht werkt de schakeling maar wanneer een draad van de noodstop onderbroken raakt kan er niet meer gestopt of spanningsloos worden gezet.

het nooddrukcircuit wordt niet bewaakt

Voor noodcircuit worden speciale noodrelais gebruikt de schakelingen voor een noodstop worden dubbel uitgevoerd de noodstop is dan geen maak contact maar een breeekcontact.