Niet alles kan worden getest door verminderd 48V spanning, bijvoorbeeld elektronische controles in het algemeen, afsluiters, enz ...

Zo ontwikkelden we ook een oplossing voor deze gevallen.

Hier is het schema en de foto's van deze andere veiligheidskabinet.

Je zult bemerken dat je een 220V 100W lamp kunt invoegen in serie met de uitgang.

Dit is handig voor het testen van triacs controles uit het toestel.

De lamp is de lading en de helderheid van de lamp kan dus varieren met de potentiometer of de besturing als het correct werkt.

Deze serie lamp dient ook als bescherming voor de eerste test van schakelende voedingen na reparatie.

claude

Nog enige foto's:

Wat betreft het probleem van de lekstroom naar aarde, is het de bedoeling te meten voor en na reparatie isolatieweerstand bij 500V tussen:
- aarde en fase voor een geaard stopcontact
- fase en uitgang voor apparaten zonder aarding (dubbele isolatie)

Naast deze twee veiligheidskasten, moeten we een 500V megger (isolatieweerstand meter) verschaffen.